5 5
Fenix

Договор на ТО газового оборудования от ОАО "Ставропольгоргаз" - есть смысл не заключать?

Рекомендуемые сообщения

4 минуты назад, Элмо Искромет сказал:

На этой неделе менял себе счетчик газа, приходил мастер почистил плиту, котел (заменил прокладки, накачал давление), проверил на утечку газа, написал акт ( составил договор на то) и ушел. Подключение и обслуживание оборудования должен делать специалист который прошёл обучение и имеет допуск (лицензию), а насколько я знаю лицензия есть только у горгаза. Благо есть руки и голова я сам могу это сделать (у себя сам поставил плиту, повесил котел), а подключение делал горгаз. На счёт ремонта спорить не буду, может быть можно и обратиться в авторизованный сервисный центр.

Скажи марку котла, обсудим детально

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Счетчик именно менял, поверку без снятия не стал делать?

Хотелось бы услышать людей, которые делали именно без снятия, межрегионгазу это вряд ли будет нравится, это у них копейку отнимают

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, Элмо Искромет сказал:

Один юнкерс, второй феролли

Ну по первому не увидел гарантийных условий, по второму особых требований нет. А вот у будеруса требование о первом пуске организацией с их сертификатом, за всех газовиков говорить не буду, но у пятигорского райгаз его нет, есть только у новопавлвского из ближайших, однако пятигорский райгаз пусконаладку делает, т.е. после их пуска гарантии нет

монтаж оборудования производился специалистами организации, имеющей свидетельство о допуске к видам работ в соответствии с приказом No 624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ; сертификат ООО "Бош Термотехника" (для бытовой серии); для промышленной серии: имеющей аттестацию по промышленной безопасности, по промышленной безопасности по газу, по ПТЭ ТЭ и по ПБ 12-529-03; сертификат ООО "Бош Термотехника", а также иные разрешительные документы и лицензии на проведение данного вида работ, выданные согласно Законодательству РФ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На днях собрал на коленке приспособу для промывки теплообменников без снятия. Насос самый дешевый китаец за 1400.

12 лет котел не мылся, Результат пятичасовой промывки приятно порадовал. В итоге раствор лимонной кислоты стал  густо- черным.

После этого разобрал и почистил  заодно циркуляционный насос . Подкачал давление в расширительном баке.

28.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, Бештау сказал:

На днях собрал на коленке приспособу для промывки теплообменников без снятия. Насос самый дешевый китаец за 1400.

12 лет котел не мылся, Результат пятичасовой промывки приятно порадовал. В итоге раствор лимонной кислоты стал  густо- черным.

После этого разобрал и почистил  заодно циркуляционный насос . Подкачал давление в расширительном баке.

28.jpg

Нельзя промывать весь котёл, убьёшь прокладки, да и ещё масса траблов может быть. Промываются ОТДЕЛЬНО ТЕПЛООБМЕННИКИ.

Бачок как качал и до какого давления?

У тебя бачок только в котле, внешнего нет? Отапливаемая площадь какая?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, jastreb сказал:

Нельзя промывать весь котёл, убьёшь прокладки, да и ещё масса траблов может быть. Промываются ОТДЕЛЬНО ТЕПЛООБМЕННИКИ.

Бачок как качал и до какого давления?

У тебя бачок только в котле, внешнего нет? Отапливаемая площадь какая?

Ничего ему не будет от нескольких часов слабокислого раствора., А вот если начнешь разбирать, то прокладки точно придется менять и есть вероятность что потом сочиться  начнет. Шикарный магазин прямо под домом, но не факт что они в наличии весь ассортимент держат,  но на заказ что угодно. Вообщем рискнул, пока держит, если что поменяю))

Расширительный бак у котла встроенный. Так как я давление в системе держу чуть больше 2, то накачал его на 1 атм.

Отапливаемая площадь 200 кв, котел 28 кВт.  Объем бачка примерно соответствует 10%  общего объема теплоносителя.

У меня другая проблема. Плохо прогреваются две самых дальних батареи. Пока котел из холодного состояния выходит на параметры- все ОК. Как прогрелся до уставки по температуре- писец. .Времени суммарного выбега насоса  не хватает прогреть до концы крайние 6 и 7 батареи.  Прикручивание первых ближних к котлу не помогает. Теплообменник быстро перегревается и котел начинает чаще отключаться и включаться. Что удивительно, раньше таких проблем не было. А в этом году прям измучался, в связи с чем и решился на промывку котла. Она кст, частично проблему сняла. Теплообмен значительно улучшился. Время выбега увеличилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, я детальных советов по-любому дистанционно не дам. Только основные общие правила. Котлы целиком я не мою, мне проще разобрать. Кром етого сильные загрязнения и отложения бывают в трубках, которые не надо вымывать, а достаточно прочистить отвёрткой или специальным тросом.

Дополнительный бак лучше поставить всё-таки. Котелок меньше будет нагружаться и дольше прослужит. Ещё обычно советую клиентам отдельный кран подпитки и кран сброса, чтоб краники на котле зря не крутить.

Насчёт частоты тактования котла есть разные научные школы среди сервисников и друг на друга чуть не в рукопашную ходят. Ща посмотрю тебе ссылочку...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, jastreb сказал:

Ну, я детальных советов по-любому дистанционно не дам. Только основные общие правила. Котлы целиком я не мою, мне проще разобрать. Кром етого сильные загрязнения и отложения бывают в трубках, которые не надо вымывать, а достаточно прочистить отвёрткой или специальным тросом.

Дополнительный бак лучше поставить всё-таки. Котелок меньше будет нагружаться и дольше прослужит. Ещё обычно советую клиентам отдельный кран подпитки и кран сброса, чтоб краники на котле зря не крутить.

Насчёт частоты тактования котла есть разные научные школы среди сервисников и друг на друга чуть не в рукопашную ходят. Ща посмотрю тебе ссылочку...

По моему мнению, когда промываешь весь тракт в сборе пользы больше. Помимо теплобменника накипь на всех !! подводящих трубках, запорной арматуре и датчиках откладывается. Я когда после промывки насос снял, он практически чистый был, буквально слегка его губкой для посуды протер и можно было собирать обратно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Бештау сказал:

По моему мнению, когда промываешь весь тракт в сборе пользы больше. Помимо теплобменника накипь на всех !! подводящих трубках, запорной арматуре и датчиках откладывается. Я когда после промывки насос снял, он практически чистый был, буквально слегка его губкой для посуды протер и можно было собирать обратно

Ну, повезло тебе. К тому же Валенок славится качеством и прочностью. Но ты лучше больше так не рискуй.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, jastreb сказал:

Ну, повезло тебе. К тому же Валенок славится качеством и прочностью. Но ты лучше больше так не рискуй.

у меня еще и Бакси маин есть и Иммергаз. оба турбированные. Пока тоже не докучают. Но они пока года по три -четыре отработали, но там и размеры отпаливаемых площадей в разы меньше. Итальянцу правда пришлось колесо дымососа чистить. За два сезона в пыльном и ветреном Ставрополе насмерть убилось грязью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Бештау сказал:

у меня еще и Бакси маин есть и Иммергаз. оба турбированные. Пока тоже не докучают. Но они пока года по три -четыре отработали, но там и размеры отпаливаемых площадей в разы меньше. Итальянцу правда пришлось колесо дымососа чистить. За два сезона в пыльном и ветреном Ставрополе насмерть убилось грязью

Я дружу с представительствами и того и другого. Если что, спрашивай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, jastreb сказал:

Я дружу с представительствами и того и другого. Если что, спрашивай.

хорошо, буду иметь ввиду.  Но как правило, Представительство ничем не поможет, когда котлу уже пять лет))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Бештау сказал:

...как правило, Представительство ничем не поможет, когда котлу уже пять лет))

Может, может, ещё как может. Они свой котёл знают наизусть и если сходу не можешь диагностировать неисправность, звонишь туда и тебе говорят. "трубку Вентури прочисть" или "джампер на плате стоит в положении коаксиальный дымоход длиннее 2,5 метров" или что там ещё.

И запчасти лучше у них брать. А мясо - в магазине, там костей больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часа назад, jastreb сказал:

Насчёт частоты тактования котла есть разные научные школы среди сервисников и друг на друга чуть не в рукопашную ходят. Ща посмотрю тебе ссылочку...

Очень интересно почитать, можно ссыль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Dimka сказал:

Очень интересно почитать, можно ссыль.

Вот что сходу нашёл. Посмотри. Можно ещё на форумхаусе пошарить в профильном разделе.

https://www.forumhouse.ru/threads/358750/page-93#post-17302593

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 подскажите чего придерживаться , как заключать , что требовать , купил квартиру  , дому 3 года , естественно по газовой установке  (котлу) никто ничего никогда видимо ,  простой от застройщика стоит  , давление уже падало , сам подкачивал , бумажки в ящик летят тонами , думаю связываться или нет , закон так то выходят меня обязывает связываться...?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часа назад, haisenberg сказал:

 подскажите чего придерживаться , как заключать , что требовать , купил квартиру  , дому 3 года , естественно по газовой установке  (котлу) никто ничего никогда видимо ,  простой от застройщика стоит  , давление уже падало , сам подкачивал , бумажки в ящик летят тонами , думаю связываться или нет , закон так то выходят меня обязывает связываться...?)

Без договора на обслуживание не разрешают переоформить ЛС, значит заключать обязательно. Интересно другое, оплату за этот договор они не берут, говорят что потом. Я так понимаю что через год после заключения обязуют оплатить, и типа сразу новый заключите. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минуту назад, Dimka сказал:

Без договора на обслуживание не разрешают переоформить ЛС, значит заключать обязательно. Интересно другое, оплату за этот договор они не берут, говорят что потом. Я так понимаю что через год после заключения обязуют оплатить, и типа сразу новый заключите. 

оплата по факту проведения обслуживания

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В 06.02.2017 в 19:41, Бештау сказал:

У меня другая проблема. Плохо прогреваются две самых дальних батареи. Пока котел из холодного состояния выходит на параметры- все ОК. Как прогрелся до уставки по температуре- писец.

Разбалансирована гидравлика, можно насос перевести в первую скорость, таким образом обратка будет дольше добираться до котла и дельта температур контуров будет больше и дальние радиаторы будут получать дольше тепла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, а кто-нибудь встречался с такой хренью - котел аристон (что в песпективном ставят), с самого новья вода шумит в  батареи.  Давление в норме, воздуха нет.  Методом тыка понял что шум от насоса, т.е. сам насос как-то шумит. И вот самое главное - в режиме отопления шум всегда! т.е.  постоянная циркуляция идет. В инженерном меню проверял время циркуляции -  всё нормально. Всё разрешено и на минимум стоит, но насос не отключается сам.  При отключении отопления - отключается, как и надо. Так получается что в режиме отопления котел жрет электричества  40 киловатт в месяц, только потому что всегда включен насос.

Обращаться в горгаз не хочу,  2 раза делали ТО (первый раз пыль сдули за 2400, а второй раз спустили на пол отопление и сломали крепление турбины), больше их уже не вызываю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Shevmax сказал:

Кстати, а кто-нибудь встречался с такой хренью - котел аристон (что в песпективном ставят), с самого новья вода шумит в  батареи.  Давление в норме, воздуха нет.  Методом тыка понял что шум от насоса, т.е. сам насос как-то шумит. И вот самое главное - в режиме отопления шум всегда! т.е.  постоянная циркуляция идет. В инженерном меню проверял время циркуляции -  всё нормально. Всё разрешено и на минимум стоит, но насос не отключается сам.  При отключении отопления - отключается, как и надо. Так получается что в режиме отопления котел жрет электричества  40 киловатт в месяц, только потому что всегда включен насос.

Обращаться в горгаз не хочу,  2 раза делали ТО (первый раз пыль сдули за 2400, а второй раз спустили на пол отопление и сломали крепление турбины), больше их уже не вызываю.

Насос и будет всегда крутить когда включено отопление. Но чтобы он ощутимо шумел, не слышал. Чтобы выключался насос, нужно устанавливать комнатный термостат. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Dimka сказал:

Насос и будет всегда крутить когда включено отопление. Но чтобы он ощутимо шумел, не слышал. Чтобы выключался насос, нужно устанавливать комнатный термостат. 

неверно. без комнатного термостата котёл будет работать по температуре теплоносителя и отключаться в паузах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Warlord сказал:

неверно. без комнатного термостата котёл будет работать по температуре теплоносителя и отключаться в паузах.

Отключать и насос? Не, как он тогда узнает температуру носителя

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас