Сообщения, опубликованные пользователем GreedDV


  1. Многие монтажники производят соединения проводников простой скруткой, мотивируя это тем, что контакт достаточен. Это так, но со временем от влажности воздуха медь окисляется, и в месте контакта увеличивается сопротивление, появляются электрические потери. Это особенно важно, когда соединяются охранные или пожарные шлейфы, где отклонение сопротивления в 5 процентов вызывает переход в режим "внимание" или "неисправность", а 10% - тревогу. Поэтому мы производим либо пайку, либо зажатие скрученных проводников под специальные клеммы для слаботочки. На фото - объект на Перспективном. Процесс разводки слаботочки в распредкоробке.

    0BMj2rPjr-M.jpg

     

    Не смущает проводка без дополнительной уличной изоляции?

    Спайка в условиях повышенной влажности воздуха, таких как на побережье моря (Каспийского или Чёрного) спреет под оловом за пол года, на улице в Ставрополе за пару лет.  Клеммы и зажимы Штука хорошая если они не прижимают провод болтом как на фото. Болт при затягивании провода, повреждает внешнее (очень тонкое) защитное покрытие, как раз то которое защищает провода от преждевременного окисления. Правильная скрутка или правильное клеммное соединение не имеет значения.

    Но точно не то что вы изобразили на фото! Эти клеммы не годятся для не многожильных проводов.

    Вы рекламируете все виды работ с проводами, значит вы должны знать что все качественные клеммные зажимы не используют болтов а если и используют то только через дополнительную пластинку.