Том 22 Опубликовано: 1 февраля, 2016 Подскажите контакты тех кто занимается установкой кондиционеров. Нужно перенести сплит систему из одного кабинета в другой на 5-м этаже (здание одно и то же - находятся рядом). В обоих кабинетах есть выводы под сплит системы (ранее стояла сплит система) А также интересует цена ТОЛЬКО установки , c учётом того что дырки в стене уже высверлены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бештау 4 878 Опубликовано: 1 февраля, 2016 Подскажите контакты тех кто занимается установкой кондиционеров. Нужно перенести сплит систему из одного кабинета в другой на 5-м этаже (здание одно и то же - находятся рядом). В обоих кабинетах есть выводы под сплит системы (ранее стояла сплит система) А также интересует цена ТОЛЬКО установки , c учётом того что дырки в стене уже высверлены боюсь, что тут еще и добавлять фреон понадобится. Может и перевальцовка и продувка трубок. Так что не думай что это будет сильно дешевле чем установка с нуля.. И да, поинтересуйся наличием компрессора для вакуумирования магистрали. Обычно "мастУра" на этом пытаются схалявить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sprinter_777 1 641 Опубликовано: 1 февраля, 2016 боюсь, что тут еще и добавлять фреон понадобится. Может и перевальцовка и продувка трубок. Так что не думай что это будет сильно дешевле чем установка с нуля.. И да, поинтересуйся наличием компрессора для вакуумирования магистрали. Обычно "мастУра" на этом пытаются схалявить. А можно ли отсутствие вакуумного насоса заменить процедурой вытеснения воздуха из магистрали, путем заливки фреона через край, т.е. пока не потечет с другой стороны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Том 22 Опубликовано: 1 февраля, 2016 боюсь, что тут еще и добавлять фреон понадобится. Может и перевальцовка и продувка трубок. Так что не думай что это будет сильно дешевле чем установка с нуля.. И да, поинтересуйся наличием компрессора для вакуумирования магистрали. Обычно "мастУра" на этом пытаются схалявить. если новый кондёр - его тоже ж надо заправлять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бештау 4 878 Опубликовано: 1 февраля, 2016 А можно ли отсутствие вакуумного насоса заменить процедурой вытеснения воздуха из магистрали, путем заливки фреона через край, т.е. пока не потечет с другой стороны? вот так они в уши и задувают..Впрочем ,я и сам так СЕБЕ сплит поставил.. Тут вся фишка в том, что б не вытеснить воздух и мусор, а проверить герметичность системы...То есть, воздух из магистрали удаляют и создают вакуум и при помощи манометра проверяют нет ли присосов через фланцы... И желательно это делать хотя бы минут 15-20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бештау 4 878 Опубликовано: 1 февраля, 2016 если новый кондёр - его тоже ж надо заправлять? если из магазина, то он уже заправленный идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vander 4 946 Опубликовано: 1 февраля, 2016 вот так они в уши и задувают..Впрочем ,я и сам так СЕБЕ сплит поставил.. Тут вся фишка в том, что б не вытеснить воздух и мусор, а проверить герметичность системы...То есть, воздух из магистрали удаляют и создают вакуум и при помощи манометра проверяют нет ли присосов через фланцы... И желательно это делать хотя бы минут 15-20 Утечку фреона должны проверять спецательным прибором - течеискателем, но у них есть недостаток, там датчик недолговечный и датчики надо часто менять, а они дорогие. Вот на этом наверное и экономят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бештау 4 878 Опубликовано: 1 февраля, 2016 Утечку фреона должны проверять спецательным прибором - течеискателем, но у них есть недостаток, там датчик недолговечный и датчики надо часто менять, а они дорогие. Вот на этом наверное и экономят. не совсем так.. сначала пустую магистраль вакуумируют и только потом запускают туда фреон. А то что вы описали, это способ отыскания неисправности- утечки на уже запущенной системе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sprinter_777 1 641 Опубликовано: 1 февраля, 2016 не совсем так.. сначала пустую магистраль вакуумируют и только потом запускают туда фреон. А то что вы описали, это способ отыскания неисправности- утечки на уже запущенной системе. Хорошо, откачали воздух насосом. Прошло 25 минут, манометр показал что давление поднялось. Что делать? Как искать утечку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бештау 4 878 Опубликовано: 1 февраля, 2016 Хорошо, откачали воздух насосом. Прошло 25 минут, манометр показал что давление поднялось. Что делать? Как искать утечку? Потом можно наоборот накачать давление и обмылить фланцы где будет пузыриться там и утечка. Вакуумирование нужно еще и для того чтоб удалить лишнюю влагу с воздухом из трубок. Но ладно когда магистраль короткая и это не так критично, но бывают и трубки и по десять метров и большого диаметра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sprinter_777 1 641 Опубликовано: 1 февраля, 2016 Потом можно наоборот накачать давление и обмылить фланцы где будет пузыриться там и утечка. Вакуумирование нужно еще и для того чтоб удалить лишнюю влагу с воздухом из трубок. Но ладно когда магистраль короткая и это не так критично, но бывают и трубки и по десять метров и большого диаметра. То есть приходим к выводу, что вакуумный насос нафиг не нужен конечному потребителю, так как воздух убирается методом вытеснения, а лишний расход фреона это проблема установщиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бештау 4 878 Опубликовано: 1 февраля, 2016 То есть приходим к выводу, что вакуумный насос нафиг не нужен конечному потребителю, так как воздух убирается методом вытеснения, а лишний расход фреона это проблема установщиков. не совсем так... криворукие установщики никогда не будут вакуумировать,они спешат и косвенно заинтересованы что бы сплит через пару сезонов навернулся. И уж тем более они не заинтересованы доливать фреон за свой счет. это дорогой продукт. Я ж не агитирую , я рассказываю как правильно..Я свой первый 12 Сплит так и установил, а потом профессионалы поделились тонкостями технологии. Потом еще дважды ставили и уже с вакуумированием, хотя мастерам мое обязательное требование не слишком понравилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах