Warlord 16 447 Опубликовано: 15 января, 2019 43 минуты назад, sigmen сказал: Чето я опоздал с ответом сори. Согласен тактование на ГВС это проблема. Я долго мучился. В итоге чисто методом тыка попал. В параметре D53 установил 35 и тактование ушло. Работает при заданной температуре ГВС 55гр. отлично. Как только сдвигаю значение в любую из сторон начинает тактовать. До причин докапываться не стал. Работает хорошо. Для города может и надо, не знаю какие там давления и перепады давления воды. У нас давления не превышают 2кгс/см2., перепады резкие отсутствуют. В ближайшем окружении три таких котла, один из них работает уже 7 лет. Проблем не наблюдается. Регулятор давления не установлен ни на одном из них. А зачем ставить ГВС на 55 градусов? Я ставлю 35 и мне хватает, никакого "тактования" нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sigmen 23 Опубликовано: 16 января, 2019 23 часа назад, Warlord сказал: А зачем ставить ГВС на 55 градусов? Я ставлю 35 и мне хватает, никакого "тактования" нет. Причин может быть много. В моем случае, мне так нравится! Люблю по горячее так сказать)) А еще есть расчетные значения на которые настраивается логика работы котла. В 99,9% производитель подгоняет логику и механику для поддержания 55гр. Исходя из этого строятся все зависимости механики и электроники и КПД при работе на большом горении на ГВС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspectre 2 605 Опубликовано: 16 января, 2019 55градусов на выбеге или же 55 градусов на крутилке котла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sigmen 23 Опубликовано: 23 января, 2019 В 16.01.2019 в 08:38, Aspectre сказал: 55градусов на выбеге или же 55 градусов на крутилке котла? Я прошу прощения, я не являюсь большим специалистом, поэтом мне эта фраза не понятна. Если не сложно то по другому задайте вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspectre 2 605 Опубликовано: 23 января, 2019 1 час назад, sigmen сказал: Я прошу прощения, я не являюсь большим специалистом, поэтом мне эта фраза не понятна. Если не сложно то по другому задайте вопрос. Температура на выбеге насоса и температура, установленная на джоге управления будет различаться, на выбеге будет выше всегда, так как мозг котла перегревает воду на градусов 10 выше, чем необходимо по дисплею, теплопотери в транспорте туда закидывает. у котла есть датчик выбега и обратки, получается дельта, обычно когда дельта меньше 15% он отключает горелку. Поэтому, чтобы котел не тактовал, или увиличивают литраж, чтобы дельта медленней достигала минимума, или же адаптируют газовую арматуру под мощность горелки. Если у вас ГСВ тактует, при нормальном не забитом вторичнике, то надо адаптировать газовую арматуру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sigmen 23 Опубликовано: 24 января, 2019 16 часов назад, Aspectre сказал: Если у вас ГСВ тактует, при нормальном не забитом вторичнике На сколько мне известно, выбег бывает у валов, подшипником и т.д. У котла есть два датчика температуры на входе и на выходе. Между ними и меряет. Дельты у всех могут быть разные. Свою сейчас не вспомню. Но в РЭ написана цифира. Боле того, влияние на тактование и не правильный нагрев может оказывать настройка насоса, в моем случае у него три режима. Завод установил на ГВС максимальную скорость на отопление среднюю. Я перестраивать не стал, хотя котел возможность предоставляет. Вторичник не забит, и котел не тактует. Вы наверное меня с кемто перепутали. На стадии наладки да, было дело тактовал, сейчас все нормально, потому как все настроено и налажено под мои условия. Но для себя понял, котел и колонка в одном флаконе - не есть хорошо. Планирую поставить отдельно колонку с электронной модуляцией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sigmen 23 Опубликовано: 24 января, 2019 16 часов назад, Aspectre сказал: или же адаптируют газовую арматуру под мощность горелки. Вот именно за это и отвечает параметр 52, и регулирует газ на горелке. Не у всех арматура механическая. В моем случае установлен электромеханический газовый узел ХОНЕВЕЛ с шаговым двигателем. Я могу только ограничивать максимальное открытие клапана. Вот и все. Следовательно настройка сводится к минимуму, настроить количество газа на горелку, как в прочем и у других котлов. В целом думаю, если выкинуть из обихода всякие слова паразиты и называть все нормальными русскими наименованиями, все станет гораздо проще и понятней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sigmen 23 Опубликовано: 24 января, 2019 А то читаешь, как инструкцию к китайской игрушке с своеобразным переводом.))) "джоге управления" https://www.google.com/search?q=джоге+управления&rlz=1C1GGRV_ruRU762RU762&oq=джоге+управления&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspectre 2 605 Опубликовано: 24 января, 2019 42 минуты назад, sigmen сказал: На сколько мне известно, выбег бывает у валов, подшипником и т.д. совковые термины при себе пжл http://ru.teplowiki.org/wiki/Выбег_насоса_котла А джог это режим ручного механического управления - для кто техническим аглицким не владеет, в данном случае это крутилка механическая. И насчет параметров - они у всех разные, что там за параметр 52 - понятие не имею. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspectre 2 605 Опубликовано: 24 января, 2019 40 минут назад, sigmen сказал: У котла есть два датчика температуры на входе и на выходе. На входе и выходе чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sigmen 23 Опубликовано: 24 января, 2019 58 минут назад, Aspectre сказал: А джог это режим ручного механического управления - для кто техническим аглицким не владеет Ну во первых я живу в стране где говорят на родном мне языке, на русском. Если Вам это не нравится, ну что ж я могу поделать. Говорите на том, какой Вам ближе. Более того, я даже не представляю как "режим ручного механического управления" можно организовать в газовом блоке котла. Отверткой жиклер постоянно крутить влево и вправо и или руками импульсы шаговому двигателю подавать...?? 58 минут назад, Aspectre сказал: совковые термины при себе пжл Это не совковые термины, а азы механики, так что при себе лучше держите свою неосведомленность в некоторых вопросах. Или спросите, если что не понятно. "За спрос не бьют в нос" думаю эту поговорку с детства все знают. 58 минут назад, Aspectre сказал: И насчет параметров - они у всех разные Вот именно это я и говорил, в связи с этим не надо акцент делать на цифрах дельты или чего либо еще, они тоже все разные как и условия эксплуатации. Пример я Вам с скоростью работы насоса привел. Ибо так можно ввести в заблуждение оппонентов. 58 минут назад, Aspectre сказал: что там за параметр 52 - понятие не имею. В таком случае у нас не получится предметного разговора. А если нет предметного разговора, думаю уместным будет обобщать понятия, указывающие какого рода изменения и возможности влияния на процессы внутри обсуждаемого оборудования. Для справки - параметр 52 ограничивает максимальное открытие газового клапана на малом горении, тем самым предоставляя возможность регулировки подачи газа на грелку без применения У-образников(манометр, жидкостной У-образного типа, применяется на малых давлениях), без которых к сожалению не обойтись настраивая автоматику SIT. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspectre 2 605 Опубликовано: 24 января, 2019 15 минут назад, sigmen сказал: Ну во первых я живу в стране где говорят на родном мне языке, на русском. Если Вам это не нравится, ну что ж я могу поделать. Говорите на том, какой Вам ближе. Берете импортный котел и пытаетесь на родном ... Кстати слесаря с 2 класса церковно приходской тоже любят заморскую технику с великим и могучим "чинить"... Может вы еще электронные компоненты называете радиодеталями? А? 15 минут назад, sigmen сказал: Это не совковые термины, а азы механики, так что при себе лучше держите свою неосведомленность в некоторых вопросах. Или спросите, если что не понятно. "За спрос не бьют в нос" думаю эту поговорку с детства все знают. Ппц, вы вообще поняли о чем я? Вы знаете термин выбег подшипника, но обсуждая импортный котел не знаете термина выбег насоса. пздц я бы сказал, зачем хотите казаться заумным там, где сразу же фейлите(фейл, fail, неудача) 15 минут назад, sigmen сказал: Вот именно это я и говорил, в связи с этим не надо акцент делать на цифрах дельты или чего либо еще, они тоже все разные как и условия эксплуатации. Пример я Вам с скоростью работы насоса привел. Ибо так можно ввести в заблуждение оппонентов. Какое заблуждение, вы о чем? Я вам пишу как плата котла смотрит на работу котла, потому что логика работы в плате там почти у всех котлов почти идентична, потому что даже термпостаты по принципу разницы дельты работают на отключение. И я вам не оппонент, вы тут казаться умным в вопросе котлов пытаетесь, а выбег насоса вас ставит в тупик. 15 минут назад, sigmen сказал: Более того, я даже не представляю как "режим ручного механического управления" можно организовать в газовом блоке котла. Отверткой жиклер постоянно крутить влево и вправо и или руками импульсы шаговому двигателю подавать...?? Просто ппц, ноу коментс даже... И да, я просил уточнить на выходе и входе чего стоят термодатчики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sigmen 23 Опубликовано: 24 января, 2019 3 минуты назад, Aspectre сказал: вы тут казаться умным в вопросе котлов пытаетесь, Вы меня наверное уже второй раз с кем то путаете. Я ни в чем не пытаюсь казаться умным. Более того я не являюсь наладчиком котлов, я просто озвучил как я настраивал свой котел. Вот и все. Вы начали умничать... Терминами сыпать... Упрекать в совковости... Можете продолжать дальше! я не против, возможно Вам это придает уверенности, мне пофиг если честно. 9 минут назад, Aspectre сказал: не знаете термина выбег насоса Выбег насоса котла - функция циркуляционного насоса котла или водонагревателя, при которой насос продолжает работать ещё некоторое установленное время после отключения горелки, прокачивая жидкость и охлаждая тем самым теплообменник котла. В моем случае насос вообще не останавливается, он просто переключает режимы, о чем я выше писал. Поэтому у меня выбега быть нет, хотя логика позволяет его установить и настроить. Ради справедливости, замечу. Если я перехожу режим ГВС без отопления, естественно выбег появляется. В 16.01.2019 в 08:38, Aspectre сказал: 55градусов на выбеге или же 55 градусов на крутилке котла? Возвращаясь к истокам, не пойму, для чего на "выбеге" и как возможно? установить температуру которая может повлиять на тактование. Для чего вообще устанавливать какую либо температуру, если при выбеге насоса горелка уже выключена. Этот самый пресловутый выбег задается временем и установлен на заводе, я его не менял, конечно в моем случае. Не исключу, что на некоторых котлах насос отключается по температуре теплоносителя, но опять же есть с двумя теплообменниками котлы, а есть с одним двухконтурным. В целом дискуссия ни о чем!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspectre 2 605 Опубликовано: 24 января, 2019 Кароче, термопара есть? Померяйте температуру после вторичника во время выбега насоса, после того как горелка выключена и посмотрите температуру, которую покажет термопара и которую показывает котел, будете крайне удивлены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах