klite 375 Опубликовано: 24 апреля, 2019 Есть на форуме спецы занимающиеся ремонтом двухконтурных котлов? Проблема такая: котел НеваЛюкс 8224, 5 лет отроду, при включении режима ГВС горелка зажигается на максимум, тем самым нагревая теплообменник до температуры намного больше заданной на котле, а потом пламя утихает и температура опускается до заданной и поддерживается. Куда копать, в сторону датчика протока воды или модуляции? В режиме отопления горелка работает как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ostver 1 411 Опубликовано: 24 апреля, 2019 в сторону датчика температуры ГВ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
klite 375 Опубликовано: 24 апреля, 2019 Понял, спасибо, проверю его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах