Посоветуйте как включить реле 220в от сигнала DC 2-5в

Рекомендуемые сообщения

Посоветуйте как включить реле 220в от сигнала DC 2-5в.

(это управляюший сигнал на 4-х проводной вентилятор, 12в там всегда висит, поэтому нельзя реле 12в поставить. До меня туда уже 12в реле умельцы поставили. )

надо быстро сделать. заказывать нет времени ничего.

Какой-то мосфет приколхозить. есть на Али Solid state relay, но у них первичка от 3-32в. народ пишет что реально 4в надо.

Спаять могу что угодно, но по готовой схеме.

Спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Таких модулей в радиоловках полно на любой вкус да и на форуме человек тоже предаёте. У меня тоже где-то лежат разные искать только нужно)

 

 63,49 руб.  -30% | 5 в 12 В Один 1-канальный релейный модуль щит с опора для оптопары триггером высокого и низкого уровня
https://a.aliexpress.com/_mPDgAoU

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 13.02.2022 в 23:10, bbspes сказал:

Посоветуйте как включить реле 220в от сигнала DC 2-5в.

(это управляюший сигнал на 4-х проводной вентилятор, 12в там всегда висит, поэтому нельзя реле 12в поставить. До меня туда уже 12в реле умельцы поставили. )

надо быстро сделать. заказывать нет времени ничего.

Какой-то мосфет приколхозить. есть на Али Solid state relay, но у них первичка от 3-32в. народ пишет что реально 4в надо.

Спаять могу что угодно, но по готовой схеме.

Спасибо

Ничего не понятно. У меня есть всё, чтобы сделать нужное. Но, не понятно, что на чем висит. Можно ТЗ внятно изложить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, noss сказал:

Таких модулей в радиоловках полно на любой вкус да и на форуме человек тоже предаёте. У меня тоже где-то лежат разные искать только нужно)

 

 63,49 руб.  -30% | 5 в 12 В Один 1-канальный релейный модуль щит с опора для оптопары триггером высокого и низкого уровня
https://a.aliexpress.com/_mPDgAoU

Спасибо. Изучаю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, BGW сказал:

Ничего не понятно. У меня есть всё, чтобы сделать нужное. Но, не понятно, что на чем висит. Можно ТЗ внятно изложить?

четырехпроводной вентилятор холодильника. Типа как в компах.

GND

+12V

rotation signal 0v-5v

feedback signal 5v-0v

 

надо чтобы при подаче питания на вращение еще включалось реле.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

+12 на реле, с реле на d mosfet, s mosfet на gnd, g mosfet на rotation signal. Подобрать подтягивающee и токограничивающее r для mosfet.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, bbspes сказал:

четырехпроводной вентилятор холодильника. Типа как в компах.

GND

+12V

rotation signal 0v-5v

feedback signal 5v-0v

 

надо чтобы при подаче питания на вращение еще включалось реле.

 

Блин.  Что такое "подача питания на вращение"? Это +12V или rotation signal 5V?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Срочно! 2 дня выясняем ) 
копеечным модулем решить данную проблему можно было за 10 минут, а эт ещё и холодильник, ну хорошо что сейчас зима :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

реле 220 в что включать будешь,большая нагрузка,а то можешь оптосемистр поставить 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 15.02.2022 в 12:26, Vicreut сказал:

реле 220 в что включать будешь,большая нагрузка,а то можешь оптосемистр поставить 

220в на компрессор. 10а реле минимум

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 15.02.2022 в 11:53, BGW сказал:

Блин.  Что такое "подача питания на вращение"? Это +12V или rotation signal 5V?

Gnd

+12

присутствуют всегда

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 15.02.2022 в 12:19, noss сказал:

Срочно! 2 дня выясняем ) 
копеечным модулем решить данную проблему можно было за 10 минут, а эт ещё и холодильник, ну хорошо что сейчас зима :)

заказал ваш модуль. завтра будет с амазона. $7 за 2шт:shok:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, bbspes сказал:

заказал ваш модуль. завтра будет с амазона. $7 за 2шт:shok:

:kolobok_confused:

В 14.02.2022 в 00:17, noss сказал:

и на форуме человек тоже предаёт

BGW

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, noss сказал:

:kolobok_confused:

BGW

Я не в России сейчас.

Все заработало в лабораторных условиях.

В реальности сигнал импульсный оказался и реле зудит.     :(

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Много но! Что заказал? Как подключил? Рисуй схему, как родная была подключена и фото родной давай 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, noss сказал:

Много но! Что заказал? Как подключил? Рисуй схему, как родная была подключена и фото родной давай 

CON 32 оказался импульсным сигналом, я думал обычный.

 

боком фото становится.

обозначения: CON31 значит CON3 pin 1

схема тут:

стр 20, 40-41

https://cloud.mail.ru/public/Xsun/c9YKdAUL6

 

 

66683361355--4429DF8A-293F-4F50-9830-BF4698C4A18D.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 15.02.2022 в 06:39, Ostver сказал:

+12 на реле, с реле на d mosfet, s mosfet на gnd, g mosfet на rotation signal. Подобрать подтягивающee и токограничивающее r для mosfet.

Если rotation signal импульсный, дополнительно электролит на между g & gnd.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Ostver сказал:

Если rotation signal импульсный, дополнительно электролит на между g & gnd.

Нихрина. Там, видимо, PWM на двигатель. Диод между линией с сигналом и сглаживающим кондером.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, BGW сказал:

Нихрина

Тут можно обо всём так сказать) что снял и откуда хрен поймёшь.

а что сделать хочет так совсем не понятно)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 17.02.2022 в 04:23, noss сказал:

:kolobok_confused:

BGW

 

10 часов назад, noss сказал:

Тут можно обо всём так сказать) что снял и откуда хрен поймёшь.

а что сделать хочет так совсем не понятно)

Все просто. Клиенты купили Б/у холодильник, в котором мексы убрали Linear compressor и поставили обычный. Поставили реле на 12в и запитали его от линии Condenser Fan.

Теперь компрессор работает без остановки, т.к. 12в присутствует всегда. Надо компрессор запитать через реле, чтобы он включался одновременно с сигналом 2-5в на Condenser Fan.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, bbspes сказал:

 

Все просто. Клиенты купили Б/у холодильник, в котором мексы убрали Linear compressor и поставили обычный. Поставили реле на 12в и запитали его от линии Condenser Fan.

Теперь компрессор работает без остановки, т.к. 12в присутствует всегда. Надо компрессор запитать через реле, чтобы он включался одновременно с сигналом 2-5в на Condenser Fan.

Кто такие мексы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
2 2