Помогите выбрать \ рассчитать автомат.

Рекомендуемые сообщения

Еще раз повторю - нужен электрик. Не имеет смысла экономить копейки при таком уровне "владения предметом". Это не критика, это просто совет.

 

Если все-таки решите делать самостоятельно, то для начала нужно составить схему проводки, а потом уже выбирать кабель и номиналы автоматов.

И лучше все-таки найти ввод на электроплиту. Проблема может быть и там.

Будите смеяться но есть еще один ньанс...(как в анекдоте... Но есть ньанс...) после общего "моего" автомата на 63А... но до моих автоматов и счетчика, на этом же автомате висит свет и 3 розетке в одной из комнат другой квартиры. Как выяснелось когда его щелкаешь у них тоже обрубается! )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

М-дя... Нюансик. Так может проблема там ?

В любом случае, проводку лучше поменять. Не рассчитана эта на такие нагрузки.

Решено ложить новый кабель медь 4мм кв. трех жильный. Запитаюсь от вводного кабеля ДО общах автоматов. а "общий автомат" наверное просто в квартире на входе поставлю! так будет правильно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ставим отдельный автомат+кидаем новую линию до счетчика твоего :hi:

Ну да. Завтра кабель посмотрю.. в гараже помоему бухта какого то лежала... медного..!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может добавить сюда еще "и ищем проводку на плиту" ?

..или сразу, продам\поменяю квартиру в хорошем состояние! Элитном доме! )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, если не ошибаюсь, УЗО должно быть подключено ДО автомата. Исключение составляют недешевые "совмещенные" девайсы. Это правило соблюдается ?

УЗО только после автомата подключается. Недешёвый девайс - это АВДТ (АВ+УЗО).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не важно что у тебя идет по квартире, сколько у тебя автоматов и т.д.... изначально вводный автомат устанавливается в соответствии с проводом, который идет к нему!!!

если идет на твою квартиру 2.5 провод....ставь вводный 16а.. а дальше стоить уменьшить аппетит 

 

хочешь 63а поставить в квартирном щитке, делай вводный провод 10мм медь :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Точно "после" ? Я имел в виду, что за вводным автоматом должно идти сначала УЗО, а потом автомат. Неужели не так ?

если на вводе стоит узо 16а, нафига автомат ставить 63а?

узо должно быть с запасом по мощности, от автоматат

 

 

т.е. если у тебя на с/у стоит автомат 16а, то узо должно быть минимум 16а

если ты ставишь одно узо на с/у и кухню, где стоят 2 автомата по 16а, узо нужно ставить ужо 16+16 :) 

если у тебя вводной автомат 63а, и ставишь узо на всю квартиру 16а.... эт глупо 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тогда медь до счетчика протянуть :hi:

во, а если потребителей на 15кВт, то медь не меньше 10мм 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это типо что мне больше 4,6 киловатта включать вообще ничего нельзя? )

Этому есть логическое объяснение и тупо ограничения, т.к. сети не безразмерны и расчеты дома были произведены, если не ошибаюсь из потребления, 7,5кВт без эл. плиты и 15 кВт с эл. плитой. Давно интересовался этим вопросом, т.к. на входе стоит автомат 25А, больше ставить не хотят....

Но при эксплуатации уже порядка двух лет скажу так что необходимость увеличения автомата пропала, все работает и потребителей я включаю больше чем у тебя в п1-6.

Так что дело не в автомате, а тупо в проводке.

Вот фото моего щитка в квартире:

3ed210e7d900t.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну раз уж пошли хвастаться щитками

вот мой распределительный щит внутри дома....начитавшись интернетов проводку делал сам, щит тоже сам собирал

с уличного щитка до этого идет медь 10мм, внутри щитка мягкий провод 6мм, между этажами 4мм(кухня тоже 4мм) до отдельных потребителей 2.мм провода, на свет 1.5 мм

так же стоит узо(кухня и с\у) 

 

2efe95ae6be4f1371509e6cc8c80a381.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну раз уж пошли хвастаться щитками

вот мой распределительный щит внутри дома....начитавшись интернетов проводку делал сам, щит тоже сам собирал

с уличного щитка до этого идет медь 10мм, внутри щитка мягкий провод 6мм, между этажами 4мм(кухня тоже 4мм) до отдельных потребителей 2.мм провода, на свет 1.5 мм

так же стоит узо(кухня и с\у) 

 

2efe95ae6be4f1371509e6cc8c80a381.jpg

 

ну раз уж пошли хвастаться щитками

вот мой распределительный щит внутри дома....начитавшись интернетов проводку делал сам, щит тоже сам собирал

с уличного щитка до этого идет медь 10мм, внутри щитка мягкий провод 6мм, между этажами 4мм(кухня тоже 4мм) до отдельных потребителей 2.мм провода, на свет 1.5 мм

так же стоит узо(кухня и с\у) 

 

2efe95ae6be4f1371509e6cc8c80a381.jpg

 

Сразу видно электрик - в щите стоит Legrand и ABB, на проводах наконечники, и бирки, раздельные клеммы PE и N.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах